發表于: 2010-06-22 16:34
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
這個三菱程序如何轉換為歐姆龍的程序?因為歐姆龍只用標志來判斷ON/OFF,現在有3個比較,它不是自己會亂掉?
我自己轉換的程序附上,感覺不行。哪位大哥幫忙啊
分享
lxhwawa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
275 個
工控威望:
347 點
下載積分:
1578 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間:
2009-02-27
最后登錄:
2025-07-22
查看lxhwawa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-22 17:04
全看
|
小
中
大
2樓說的對!
OMRON的比較指令,需要用標志位來判斷的,如果你三個放在一起,會以最后一次比較的標志位來做為最終結果的。
樓主需要仔細看看編程手冊,不要機械的模仿。