綜合討論
你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?
上一主題
下一主題
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
742 點
下載積分:
1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2008-10-23
最后登錄:
2025-06-21
查看szzhang001的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-06-20 17:00
全看
|
小
中
大
你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(raoshili) 兄臺在這有理了。
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
Email: hfzwz@qq.com
分享
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2719 點
下載積分:
16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-10
最后登錄:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-23 13:57
全看
|
小
中
大
鄙人覺得八樓的電路很好,沒什么問題,你要不信你就把按鈕按著不松分析一下動作過程,把把按鈕松了,看一看電路狀態,再根據現在的狀態再按下按鈕去分析一下這個電路。首次按應該是KA1一直得電,使得KA2不可得電,然后讓KM自鎖,即便松開KM也一直有電,在KM有電的基礎上,再次按,那么KA2就會一直得電。本人覺得 沒什么問題,不存在機械什么別的問題,也不存在不穩定崩潰的問題