DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 655 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-28
查看jeay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-28 23:59
引用
引用第13樓huangming778于2010-06-21 07:01發表的  :
三線兩線都可以,至于選NPN還是PNP的那取決于你的PLC一般來講亞洲的都是NPN也就是開關信號是負極輸入,歐美為正極輸入。