用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX2N-2LC,溫度設定值變更,但無法輸去
上一主題
下一主題
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-06-14 15:17
全看
|
小
中
大
設備采用人機與PLC485通訊,再由PLC寫入溫控模塊FX2N-2LC,運行中想提高加熱溫度,但設備控制加熱么原設計溫度后不再加熱,如需加熱到新設的溫度值,需對PLC進行斷電再得電,設定值才有效,有沒有辦法在加熱過程中或在PLC不斷電的情況下改變溫度后,控制器也會跟著改變,不需斷電再上電
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-15 08:35
全看
|
小
中
大
應該是這樣子,我看了一下程序,溫控值在M8000得電時送給溫控模塊,當PLC一直運行時,M8000一直得電,可能這就是無法更新的原因
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-06-15 10:13
全看
|
小
中
大
圖片:
溫控值更新時采用的是M8000,感覺應該用M8001才對
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-06-15 11:05
全看
|
小
中
大
樓上兄弟你QQ多少,我把程序發給你看看
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-06-15 11:06
全看
|
小
中
大
TO指令是否要上升沿才會刷新
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-06-15 11:13
全看
|
小
中
大
那我把程序發到你郵箱,你幫我看一下
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-06-15 11:20
全看
|
小
中
大
三菱的通訊指令太麻煩了,感覺臺達/歐母龍在這塊做的比較好,操作方便
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-06-15 11:44
全看
|
小
中
大
是的,D300就是設定值
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-06-15 11:45
全看
|
小
中
大
用什么軟件模擬啊
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-06-22 09:36
全看
|
小
中
大
圖片:
其實程序己有停止運行溫控模塊指令,不知對否
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-06-22 09:37
全看
|
小
中
大
M310為手動電加熱,經測試,從人機改變設置溫度,再對電熱M310進行開/關操作,但是無變化
分享
wtx4627
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
209 點
下載積分:
556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-07-26
最后登錄:
2024-06-20
查看wtx4627的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-06-24 08:30
全看
|
小
中
大
打三菱熱線,他們也不懂,都是叫你看他們案例,按案例試,具體有沒有這功能,他們說也不懂,感覺三菱熱線服務人員水平很差,歐母龍的比較好
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱FX2N-2LC,溫度設定值變更,但無法輸去
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問