用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
有沒1分鐘可以通斷計數300下的接近開關
上一主題
下一主題
3541617
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
275 個
工控威望:
290 點
下載積分:
837 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2007-10-28
最后登錄:
2023-06-03
查看3541617的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-06-13 08:34
全看
|
小
中
大
求教:有沒1分鐘可以通斷計數300下的接近開關,輸入到PLC,作計數用。要求接近開關輸出的信號清晰,無雜訊。25M的傳輸距離,不衰減信號。謝謝
分享
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
119 點
下載積分:
580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2021-11-11
查看xiedingkai的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-13 16:19
全看
|
小
中
大
用高頻接近開關即可。(如歐姆龍的E2E-X2MF1-Z,PNP的)
[ 此帖被xiedingkai在2010-06-13 16:40重新編輯 ]