FX2n-4AD數據讀寫不到,不知是何原因,請高手指教
上一主題
下一主題
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-06-12 20:20
全看
|
小
中
大
FX2n-32T PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,FX2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ]
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110271 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-23
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-13 10:56
全看
|
小
中
大
從硬件上來看,4AD是新購買的問題的可能性比較小,不知4AD外部DC24v是否有接,另最好是在別的FX PLC主機測試4AD模組,目前解決問題最好的辦法就是排除法