FX2n-32T PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,FX2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ]
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-12 21:18
全看
|
小
中
大
站號是0,只一個PLC+AD模塊
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-06-12 21:56
全看
|
小
中
大
有5V直流電流輸入
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-06-12 22:20
全看
|
小
中
大
在辦公室,我明天上班后上傳,幫我看一下
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-06-13 08:24
全看
|
小
中
大
圖片:
給ch1通道輸入12mA 電流聯機運行截圖
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-06-13 10:23
全看
|
小
中
大
短接了V+ 和I+
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-06-13 14:18
全看
|
小
中
大
DC24V已接,M1也改過M8000,也是一樣的,其他的PLC在機組上正在運行,沒有多余的,只好先買一個新的再看,程序上應該沒問題吧?
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2010-06-13 17:17
全看
|
小
中
大
圖片:
程序改后測到數據了,但調節電流時數據不變化,只有重啟PLC時數據變化,在調節又不變了。
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2010-06-14 08:50
全看
|
小
中
大
我只接一個4-20mA的信號,D10有數據,就是不變化,好像只程序運行開始時讀一次數據就不讀了
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2010-06-14 22:29
全看
|
小
中
大
FROM k0 k5 d0 k4 只用到D0、D1、D2、D3,沒用D4
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2010-06-25 17:53
全看
|
小
中
大
更換一個新PLC后,數據讀寫已正常。
分享
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
109 點
下載積分:
992 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2024-12-31
查看xxy23193的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2010-06-25 18:06
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片: