請教高手是如何做步進回原點的?
1:步進馬達開機回原點
說明: 正常工作時的運行方向是:順時針方向(CW)
Y0: 步進驅動器脈沖信號(PUL)
Y1: 步進驅動器方向信號(DIR)
Y1 ON時,順時針(CW)運轉
Y1 OFF時,逆時針(CCW)運轉
X1 ON:光電傳感器處于遮光狀態
原點位置所示:
回原點時,最后一步必須是順時針運轉,當鋼片剛好遮擋住光電的光感區域時,感應器輸出信號,馬達停止運轉,原點完成。原點完成后運轉方向不用變更,因為馬達正常工作時也是順時針運轉
由于關閉電源后,可能由于一些外在因素,馬達轉過一定角度,這樣就不在原點處,所以開機需對馬達回原點
馬達回原點時首先判斷條件,分為兩種,一種是光電處于遮光狀態,即X1為ON,別一種是光電處于入光狀態,X1為OFF,
如圖:
光電處于入光狀態
光電處于遮光狀態
本人用的步進指令STL做的,感覺很笨,請教各位高手有什么其它好的方法,望分享經驗!不勝感激!
分享
wosoko
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wosoko的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-13 10:13
全看
|
小
中
大
在鋼片的另一個缺口端增加一個光電感應器,達到非此即彼的三態檢測功能可以了嗎?-------------1. 正好在原點位置時,右邊的感應器有信號,左邊加裝的一個也有信號,表示處于原點 2.. 右邊的光電有信號,左邊加裝的沒有信號,電機反轉找原點 3.左邊加裝的有信號,右邊的沒有信號,電機右轉找原點,這樣就可以用點動控制就可以辦到,無需復雜的指令就可以