工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱,F在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW X 14-18個風機,工作頻率50HZ)。 現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-06-10 08:32
全看
|
小
中
大
僅表示個人觀點:節能方式可以改。但是必須需要知道風機;軸承在低速下的散熱問題。給變頻設置一個頻率下限是有必要的。頻率上限也控制在65HZ以下。做好風機吸風口的衛生工作也是最有效的節能方式(保障風回路的暢通,有利于熱交換)。