今天看了別人的一個設備,用的是威倫的人機界面和三菱的PLC,控制六臺電機,其中他們在人機界面和PLC鏈接的線上剝開,從六臺變頻器上引出的通訊線最后合成兩根,和連接線用膠布纏在一起,廠家說是人機和變頻器直接通信,我本來以為是主從頻率用485通信,后來看了參數不是,就是設置了波特率和站名,請高手指點下,變頻器為臺達的VFD-B系列!
一無所有
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-16
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-10-26 00:42
全看
|
小
中
大
威倫的人機界面和臺達的變頻器都支持Modbus的通訊協議,只要在觸摸屏上監控臺達變頻器參數對應的Modbus的地址位就行了。