M8000 K999
-----| |------------------------(C252 )
|
|---------[MOV C252 D10]
---[> D10 K0]----------[MOV K1 D1]
---[= D10 K0]----------[MOV K0 D1]
---[< D10 K0]----------[MOV K-1 D1]
.....
我這樣用行嗎?為什么我測試的時候計數器不計數?
且C252 不傳送給D10
請高手指點一下。
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。
GOOD LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!
分享
konev
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看konev的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-10-26 10:35
全看
|
小
中
大
C252是高速雙向雙計數器,使用X0,X1兩個點,要求兩點間輸入的是AB相脈沖。
高速計數器比較的時候必須使用專用的指令。樓主可以改成高速計數器專用的區間比較指令試試
[HSZ k1 K-1 C252 Y000]