我想用西門子224XP的PLC與觸摸屏進行通訊,能夠在觸摸屏上設定數值,PLC可根據觸摸屏上的設定值進行0-10V的模擬量電壓輸出。而輸出精度為0.1V ,用本體上的模擬量電壓接口做。
請問各位老師,如何做此段梯形圖程序。
真誠期待回復
不勝感激1
分享
zsb2010
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
2362 點
下載積分:
4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間:
2009-09-02
最后登錄:
2025-06-22
查看zsb2010的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-28 16:47
全看
|
小
中
大
你可以把觸摸屏的數據和PLC的數據寄存器連接,如VD0,將VD0裝換為浮點數,然后用浮點數乘法將VD0和3200相乘,然后將浮點化為整數,存處AQW0中就可以了,此是你評上輸入1.5則輸出也是1.5V了,如果你的觸摸屏支持VB腳本的也可以在腳本你編寫,S7200的模擬輸出0-32000對應0-10V