FX1N 與維綸屏通訊又出現怪問題了
上一主題
下一主題
ccj123456
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
222 點
下載積分:
905 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2008-11-30
最后登錄:
2017-10-03
查看ccj123456的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-05-25 22:15
全看
|
小
中
大
剛拿回來是,通訊連接不上,找到原因是數據線質量不好原因.但現在又出現一個新問題:在使用數據寄存器時發現D0到D1024都可以順利傳入PLC中,但是超出這個范圍,就在屏上怎么也無法寫數據進去,如在D2000輸入數據,在屏上寫不上啊,不知道是什么問題,請教高人指點一下,多謝了。
分享
bigluo
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
387 個
工控威望:
912 點
下載積分:
2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2007-12-14
最后登錄:
2021-05-15
查看bigluo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-26 11:54
全看
|
小
中
大
應該是寫不到了吧?
根據用上位機通過編程口與FX1N編程的經驗,超過D1024的位置就寫不進去了。
到威倫論壇上問問吧,或者,通過擴展模塊485BD試一下。