用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
關于S7-200與三菱變頻器FR-D740的Modbus通訊問題
上一主題
下一主題
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
533 個
工控威望:
961 點
下載積分:
10351 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2008-09-04
最后登錄:
2025-08-02
查看hsiung的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-05-21 15:06
全看
|
小
中
大
現在程序基本完成,主要是如何制作這要PLC與D740的連接線?
按照手冊上的說明,變頻端3.4.5.6分別是R+.T-.T+.R-,那么到PLC的這一端應該如何連接9針的D型頭呢?在網上搜索了半天,沒有找到答案,特來請教一下本壇的專家
Evaluate your time,
Controll your life.
分享
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
533 個
工控威望:
961 點
下載積分:
10351 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2008-09-04
最后登錄:
2025-08-02
查看hsiung的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-22 21:25
全看
|
小
中
大
非常感謝樓上的提供信息。
既然這樣,我找到一個標準的DP頭(6es7 972-0bb12-0xa0),可以A\B直接連接3(5)、4(6)。
[ 此帖被hsiung在2010-05-22 21:34重新編輯 ]
Evaluate your time,
Controll your life.
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
關于S7-200與三菱變頻器FR-D740的Modbus通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院