用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
奇怪,幾十千瓦的電氣柜運行起來沒有功率,各位幫忙看看
上一主題
下一主題
niba
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
120 點
下載積分:
620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2009-11-06
最后登錄:
2019-03-22
查看niba的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-05-08 21:36
全看
|
小
中
大
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
分享
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1226 個
工控威望:
3725 點
下載積分:
6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間:
2008-03-04
最后登錄:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-09 22:04
全看
|
小
中
大
沒有遇到過
學無止境,永遠是學生。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
奇怪,幾十千瓦的電氣柜運行起來沒有功率,各位幫忙看看
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院