奇怪,幾十千瓦的電氣柜運行起來沒有功率,各位幫忙看看
上一主題
下一主題
niba
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
120 點
下載積分:
620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2009-11-06
最后登錄:
2019-03-22
查看niba的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-05-08 21:36
全看
|
小
中
大
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
分享
grt
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看grt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-09 07:39
全看
|
小
中
大
主回路應該沒問題。B相計量回路有問題,有斷線或接觸不良,所以沒有功。作為水泵,功率因數不可能這么低,起碼0.7、0.8以上。