發表于: 2010-05-08 21:36
全看
|
小
中
大
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
分享
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
377 個
工控威望:
455 點
下載積分:
1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-08-04
最后登錄:
2024-07-09
查看yaoxudong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-08 22:14
全看
|
小
中
大
那應該正確,每天25度,一小時也就幾安