請教:兩臺三菱PLC與一臺A700變頻的通訊方法
上一主題
下一主題
luckhi
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看luckhi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-05-06 19:36
全看
|
小
中
大
請教各位,我現在有兩臺FX2N的PLC,利用485BD進行1:1的通訊,我想在從站PLC上再連上一臺變頻,也是利用從站PLC的485BD,要使用RS指令。請問這樣的控制可以實現嗎?如果可以,那具體的實現方式又怎樣?高手要幫忙啊
分享
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
487 個
工控威望:
823 點
下載積分:
1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-12-08
最后登錄:
2025-07-14
查看sandy_love的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-06 21:37
全看
|
小
中
大
可以,只能有一個主機,站號要對上,協議按三菱專用的自由通訊協議就好了。
分享
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
487 個
工控威望:
823 點
下載積分:
1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-12-08
最后登錄:
2025-07-14
查看sandy_love的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-05-06 23:08
全看
|
小
中
大
就是三菱變頻專用的協議,你看A700系列變頻器手冊里面就有通訊控制的協議跟地址,很詳細的;貌似A700的變頻還可以用modbus-RTU協議,不過兩種協議你都要自己在PLC上寫通訊程序;數據類型轉換,校驗什么的都要自己寫。論壇上好像有這樣的例程吧,你找找看。