大家好! 我想請問你那急停開關的問題! 為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢? 也有帖子是問這個的,不過不是很懂! 希望能搞清楚,謝謝!
分享
tjdsllq
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看tjdsllq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-06 16:44
全看
|
小
中
大
失效安全
《三菱PLC應用101例》這本電子書里1.8有個例子說明
分享
tjdsllq
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看tjdsllq的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-05-06 16:55
全看
|
小
中
大
其實也很好理解,因為緊急停止開關公認的是常閉接點,假設它接的是X1端,所以當給PLC上完電后,X1的軟線圈就已經驅動了,這樣X1的常開接點閉合,當緊急停止后,實際是讓X1軟線圈斷了一下電,X1閉合的常開接點順間斷開一下以停止Y1。緊急停止開關如果是次品(假設買來的是斷開的),這樣你接完線PLC上電后,由于X1軟線圈沒有驅動,梯形圖里的X1常開點沒有閉合,這樣當你按啟動開關,整個梯形圖不通,Y1不得電,這就說明緊急開關失效后,系統也是安全的(你不能啟動)