因錯峰限電,公司裝備做發電機,公司去年最高峰用電負荷為2500A,請問按此電流計算該配置多大發電機?
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-30 23:32
全看
|
小
中
大
兄弟,有沒有搞錯
你按峰值選用發電機,那代價太高了
我認為選用主要需要考慮以下幾個因素
1、限電時間對生產構成的直接影響到底有多大
2、在限電過程中,必須要使用的設備的實際容量總和有多大
然后根據實際所需要的容量來選擇
因為發電機主要是用來應急
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(黃猛) 熱心助人