樓主  發表于: 2010-04-22 05:56
   我是做高樓供水的,有沒有誰可以做出無負壓plc  程序啊 。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-07-12
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-24 12:41
應該是無背壓的恒壓供水系統,用變頻器外加壓力檢測輸入,用PID調節就可以做到
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626