有一個工程中的程序是這樣的:
[>= T4 K100]—[<=T4 D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)
--------------------(SUB D203 K150 D115)
在組態王參數設定界面中,輸送到D203中的參數是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也沒有其它的轉換程序,難道在組態中有什么轉換。請大家指點,謝謝!
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-20 15:34
全看
|
小
中
大
大概意思:
[>= T4 K100]—[<=T4 D115]--------(Y000)
觸點比較T4計數器大于或等于K100時且T4小于或等于D115時,Y0輸出.
XO
-||----------------(T4 D203)
接通XO,T4計數器開始計數,達到目的D203時,T4相關觸點動作.
--------------------(SUB D203 K150 D115)
減法D203減去K150,差值存放在D115.