第二路x0的常閉,該怎么解釋?
這是資料上的解釋
那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ]
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-15 09:18
全看
|
小
中
大
請樓主注意了,X0的物理關系和邏輯關系是不一樣的!在梯形圖中并接的常閉,但是其邏輯關系是常開的..只有熱繼電器過載動作時,X0才會被接通.Y1復位.X0是由PLC外部開關信號驅動的,接通時為"1",斷開為"0".樓主可以看看相關的PLC書籍.只要抓住一點...X0要接通要怎么樣?就是外部開關要閉合有回路才有電流通過,才驅動X0動作常開閉合.常閉打開.反之,外部開關關斷,X0就沒有動作..