小弟在看一本書時碰到這樣一個問題: X010
三菱FX PLC中有一條PLSR指令,如:I------I I--------[PLSR K150 K600 K3000 Y000] ,
作者說:當X10接通時,Y0輸出15Hz脈沖,在加速的3秒時間里,Y0輸出的脈沖頻率分10級增加,加速到150Hz時,加速過程需要225個脈沖.........
前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225個脈沖,不知作者是怎么算出來的?
小弟愚鈍,請那位高手解答一下,謝謝!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11568 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-27
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-10-07 20:51
全看
|
小
中
大
脈沖數實際上就是位移哦。也可以理解為距離,而脈沖頻率就是速度哦。
根據高中物理學的知識,我們得到了以下公式
S=V0t+1/2at^2 運動方程,如果您讀過相當于高中的學習,那么一定讀到過運動方程的哦。
這里S就是位移,可以理解為脈沖數,V0就是初始速度,t時間,a加速度
您這里的加速時間為3秒,最終速度為150Hz,那么加速度就是50Hz,初始速度設定為0,那么上述公式就成為了
S=1/2*50*9 因此脈沖數等于225哦
這就是答案,凡是運動方程要好好學習哦,PLC運動控制都要用到的。