用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教:三菱PLC的PLSR指令
上一主題
下一主題
wjx555
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wjx555的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2007-10-06 22:27
全看
|
小
中
大
小弟在看一本書時碰到這樣一個問題: X010
三菱FX PLC中有一條PLSR指令,如:I------I I--------[PLSR K150 K600 K3000 Y000] ,
作者說:當X10接通時,Y0輸出15Hz脈沖,在加速的3秒時間里,Y0輸出的脈沖頻率分10級增加,加速到150Hz時,加速過程需要225個脈沖.........
前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225個脈沖,不知作者是怎么算出來的?
小弟愚鈍,請那位高手解答一下,謝謝!
分享
yzr520
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
104 個
工控威望:
215 點
下載積分:
723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2008-03-25
最后登錄:
2018-07-05
查看yzr520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-06 23:36
全看
|
小
中
大
系統自動計算的
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教:三菱PLC的PLSR指令
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院