小弟在看一本書時碰到這樣一個問題: X010
三菱FX PLC中有一條PLSR指令,如:I------I I--------[PLSR K150 K600 K3000 Y000] ,
作者說:當X10接通時,Y0輸出15Hz脈沖,在加速的3秒時間里,Y0輸出的脈沖頻率分10級增加,加速到150Hz時,加速過程需要225個脈沖.........
前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225個脈沖,不知作者是怎么算出來的?
小弟愚鈍,請那位高手解答一下,謝謝!
分享
haichengwcj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
220 點
下載積分:
770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2007-08-24
最后登錄:
2020-01-03
查看haichengwcj的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-10-08 20:41
全看
|
小
中
大
解釋的真不錯,很有收獲。謝謝了。
分享
haichengwcj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
220 點
下載積分:
770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2007-08-24
最后登錄:
2020-01-03
查看haichengwcj的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-10-08 20:57
全看
|
小
中
大
[初始速度設定為0
,怎么理解,初始速度不是15HZ么?我還是不能理解.
[ 此貼被haichengwcj在2007-10-08 21:21重新編輯 ]
分享
haichengwcj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
220 點
下載積分:
770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2007-08-24
最后登錄:
2020-01-03
查看haichengwcj的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2007-10-08 21:23
全看
|
小
中
大
那k600是什么意思,說明書中說k600是總輸出脈沖的個數。是說在150HZ下輸出剩下的375個脈沖么。]
[ 此貼被haichengwcj在2007-10-08 21:31重新編輯 ]
分享
haichengwcj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
220 點
下載積分:
770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2007-08-24
最后登錄:
2020-01-03
查看haichengwcj的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2007-10-08 21:50
全看
|
小
中
大
我明白了,是225個加速脈沖,225個減速脈沖,和150個勻速脈沖。對吧。哈哈!