小弟在看一本書時碰到這樣一個問題: X010
三菱FX PLC中有一條PLSR指令,如:I------I I--------[PLSR K150 K600 K3000 Y000] ,
作者說:當X10接通時,Y0輸出15Hz脈沖,在加速的3秒時間里,Y0輸出的脈沖頻率分10級增加,加速到150Hz時,加速過程需要225個脈沖.........
前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225個脈沖,不知作者是怎么算出來的?
小弟愚鈍,請那位高手解答一下,謝謝!
分享
wjx555
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wjx555的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-10-08 19:07
全看
|
小
中
大
非常感謝cvlsam,非常感謝這個論壇。
分享
wjx555
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wjx555的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-10-08 21:20
全看
|
小
中
大
當X10接通時,Y0輸出由0跳變成15Hz,這是第一級,由15Hz跳變成30Hz,這是第二級,..........
到第十級時,Y0輸出由135Hz跳變成150Hz.故出速度應為0