有次通過編程電纜(筆記本是轉換的COM口),和松下的FP-M的PLC連接,先將COM端和電腦連接好,然后再和PLC相連接。
但是圓形端剛接觸PLC時,就產生了火花。出現這樣的情況不多,這是怎么回事?與撥位開關有沒有關系呢?
請教大家了。
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-04-02 09:37
全看
|
小
中
大
沒接地或接地失效了。