使用三菱FX2N-4AD-TC溫度模塊讀數不穩定
上一主題
下一主題
lizhi9248
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lizhi9248的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2007-10-04 11:00
全看
|
小
中
大
我目前做了幾臺工控機,其中使用了三菱FX2N-4AD-TC溫度模塊讀取現場幾個點的溫度,因為用戶的閥站電源是220V交流電,對溫度信號干擾較大,造成溫度讀數亂跳不穩定,我本打算在溫度模塊的+,-輸入端子之間加入0.1微法的無極性電容以便于過濾電磁干擾(不知可行),由于用戶所在地條件有限找不到該類型電容,不知各位是否還有其他方法解決這個問題。
分享
xiugu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
234 點
下載積分:
769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2007-01-10
最后登錄:
2021-08-09
查看xiugu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-11-08 20:45
全看
|
小
中
大
如果干擾很嚴重,取單存的取平均效果不好,可以根據工藝的特性,使用限幅,過濾掉不可信的數據,只平均有效數據,用PLC是可以實現的