用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
qd75d4問題,打了一天電話400-821-3030未解決,請高手指點
上一主題
下一主題
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
263 點
下載積分:
2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2024-10-12
查看xie8009的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-03-19 19:55
全看
|
小
中
大
問題點是:想通過觸摸屏改變電機速度。因為觸摸屏不能與QP軟件直接通訊,只能通過程序的緩沖存儲器來改,如改軸1的速度,只須將需要的速度寫到緩沖2004 就 可以了;結果是無論我寫多少值到D100,(同時監視到2004的值就是設的值)但電機速度始終按列表起動編號上的速度運行,
LDP M400
dtop h0 k2004 d100 k1
dtop h0 k1500 k1 k1
分享
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
460 個
工控威望:
821 點
下載積分:
2741 分
在線時間: 790(小時)
注冊時間:
2007-10-25
最后登錄:
2025-07-28
查看uthman的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-25 21:56
全看
|
小
中
大
是軸一運行中改變速度還是改變后再運行?
在網吧上網,如需要幫助的話,可給我留言,下次在公司在幫你解決
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
qd75d4問題,打了一天電話400-821-3030未解決,請高手指點
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院