用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
4KW的管道泵,一啟動,斷路器馬上就跳閘
上一主題
下一主題
zhuls
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
125 個
工控威望:
363 點
下載積分:
6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間:
2009-07-03
最后登錄:
2021-04-23
查看zhuls的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-03-12 14:20
全看
|
小
中
大
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
分享
ziji2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
293 點
下載積分:
24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-12-27
最后登錄:
2024-07-22
查看ziji2009的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-12 16:52
全看
|
小
中
大
電機燒了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
4KW的管道泵,一啟動,斷路器馬上就跳閘
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院