4KW的管道泵,一啟動,斷路器馬上就跳閘
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
6
»
Pages: 2/9 Go
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1127 個
工控威望:
836 點
下載積分:
34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間:
2008-02-02
最后登錄:
2020-12-29
查看yangyajiang的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2010-03-12 20:41
只看該作者
|
小
中
大
電機燒了的情況很大,要不,不會一起動就燒了
分享
周影
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看周影的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-03-12 21:06
只看該作者
|
小
中
大
電機肯定燒啦。。。。。。。。。!
分享
youlixin555
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看youlixin555的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2010-03-12 21:53
只看該作者
|
小
中
大
你讓懂電機的人看一看,里面有個自鎖線應該是那里的問題!跳閘就是不吸合了。簡單修一下就應該可以!
分享
aries
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
309 點
下載積分:
870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2010-03-13
最后登錄:
2013-04-24
查看aries的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2010-03-13 08:38
只看該作者
|
小
中
大
你好 我想問下 你的繼電器有熱保護嗎?如果有的話 可能你的熱保護值沒有選擇好....
分享
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
487 點
下載積分:
2266 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間:
2008-07-18
最后登錄:
2025-06-26
查看ljl5130的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2010-03-13 18:58
只看該作者
|
小
中
大
斷開負載不就行了
分享
lvshuhui
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
176 點
下載積分:
47487 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間:
2009-04-22
最后登錄:
2025-01-25
查看lvshuhui的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2010-03-13 20:05
只看該作者
|
小
中
大
對地了。
分享
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
552 點
下載積分:
2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2009-08-18
最后登錄:
2025-05-30
查看sunpeter的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2010-03-15 11:59
只看該作者
|
小
中
大
非常簡單的問題,和斷路器無關,換個接觸器吧或檢查接觸器怎么接的吧。
分享
感悟人生
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看感悟人生的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2010-03-15 20:58
只看該作者
|
小
中
大
百分百電機燒了
分享
dengtingjun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dengtingjun的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2010-03-15 21:44
只看該作者
|
小
中
大
1 有接地可能;2、斷路器整定值;3、電機有短路現象。
另外萬用表檢查4KW電機是沒問題的,用*1歐姆檔,只要三相直流電阻一致,對地0.5M歐即可。
分享
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
364 個
工控威望:
493 點
下載積分:
3076 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間:
2008-04-08
最后登錄:
2025-06-03
查看幸運娃161的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2010-03-15 23:37
只看該作者
|
小
中
大
開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的5-8倍。
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
分享
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
182 個
工控威望:
334 點
下載積分:
3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2009-09-22
最后登錄:
2023-07-07
查看xiaobo2009的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2010-03-16 10:35
只看該作者
|
小
中
大
可能性最大的就是電機繞組都短路現象~~
分享
麥兜
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
128 點
下載積分:
644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2010-03-19
最后登錄:
2012-07-12
查看麥兜的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2010-03-23 19:07
只看該作者
|
小
中
大
!!!!哎!!!!!開關容量是合適的!!!!!就是泵完了!!!線圈短路!!!