急求解決三菱J2S -700A的伺服同步問題
上一主題
下一主題
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
470 點
下載積分:
13981 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間:
2008-09-25
最后登錄:
2025-06-13
查看ricinlhx的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-03-08 22:48
全看
|
小
中
大
本人修一臺印花機,不過吧有點怪,兩臺的電子尺是不一樣的,上位機用FX2N PLC 及兩個10PG同時間發給二臺伺服的,問題是伺服走一段時間后總是出現不同步然后報警。時間可能是有二個鐘頭吧,有什么辦法來實現調節同步。同時上傳印花機的程序及伺服參數。供專業人員參考及指導。這里俺謝過了。
青島拓能自動化 15908921588 QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-09 14:21
全看
|
小
中
大
理論上來說,是不可能同步的!
只能考慮運行半小時后,進行位置比對,來消除誤差。