自耦降壓啟動電機問題
上一主題
下一主題
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
170 個
工控威望:
472 點
下載積分:
11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2009-01-31
最后登錄:
2025-06-11
查看魯文軍的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-02-27 22:22
全看
|
小
中
大
電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝!
分享
grt
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看grt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-28 22:22
全看
|
小
中
大
用直流電橋測電機三相繞組的電阻,看是否平衡,是否在合格范圍內,并搖測電機各相對地絕緣,看絕緣是否合格。如果均沒問題,則說明電機沒問題,由于電機功率大,用自耦變壓器降壓啟動是可行的,你的自耦變壓器的抽頭應在65%以下,最好不要重載啟動,否則斷路器要跳的。另外,你的自耦變壓器降壓啟動接線是否有問題,得考慮一下。