用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
請問三菱PLC 有自動監測并記錄故障點的功能嗎?
上一主題
下一主題
yangyongwin
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangyongwin的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-02-25 10:46
全看
|
小
中
大
請問三菱PLC 有自動監測并記錄故障點的功能嗎?
具體情況是這樣的 公司里有一臺大型燒結爐,在其門的四周裝有12個各式限位報警開關,F在的故障現象是可能其中一個感應到開路導致自動停機,但在一瞬間那個開路點就閉合了,故障隨機出現無法判斷是哪個開關導致的。
求高手幫忙指點 下有一張plc簡圖
我是想 如果有監測并記錄功能的話 就能把故障點記錄下來了。PLC有這個功能嗎 是那個 在線-跟蹤-采樣跟蹤嗎?
分享
zsm961450
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zsm961450的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-25 13:41
全看
|
小
中
大
有沒有主要看你是如何編程的啦,你可以用數據保存的方法試試呀,如你有十二個開關分別是X0~XC,用OR K3X0 D0的方法進行對各開關異常進行保存,如D0不等于0則有開關ON,再查D0的BIT位就知道是那個開關有問題啦
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
請問三菱PLC 有自動監測并記錄故障點的功能嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院