變頻器面板頻率顯示-3.43是什么問題
上一主題
下一主題
fujian
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看fujian的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-02-21 18:08
全看
|
小
中
大
各位師傅們.今天我們廠有個西門子70變頻器帶電機 以前啟動運行正常 可是這兩天在運行正常情況下 突然就出現頻率下降且一直到-3.43后基本就穩定了,此時電機象是有卡了一樣 轉下停頓一下,由于不能停機更換電機 故不能判斷為電機問題 電機阻值有一相偏高一點點 不知還有其他原因不?謝謝
分享
秋耕
牧歌
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
154 點
下載積分:
376 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2009-11-25
最后登錄:
2022-06-07
查看秋耕的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-21 20:29
全看
|
小
中
大
這種情況跟變頻器有很大關系,如果電機有問題,變頻器會有故障顯示。而現在是變頻器沒頻率輸出致使電機運轉異常。像你這種情況還能不停機繼續運轉嗎?你應停機檢測電機繞組及軸承是否正常,排出電機故障才能確定變頻器是否有問題,這也是維修電工的經念做法。
銀河簫聲
分享
秋耕
牧歌
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
154 點
下載積分:
376 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2009-11-25
最后登錄:
2022-06-07
查看秋耕的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-02-22 19:49
全看
|
小
中
大
做電工要有原則,如果你不能有決策將會害你自己。你應向老板講明問題的嚴重信,如不停機將造成更大的經濟損失,或者你可以讓它直接停掉,老板不想停也沒辦法了。你要完全按老板的意思,會害了你自己,因為老板不懂,出了事故你得負全部責任。