用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教三菱PLC和PC通訊
上一主題
下一主題
huige998
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看huige998的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-02-09 18:58
全看
|
小
中
大
請教三菱FX2N和電腦通訊連不上,顯示指定了不可用的COM口,我的COM設置沒錯呀,可以和歐姆龍的PLC通訊呀,電腦是NEC的迅馳本,聽傳說迅馳的有的就通訊不上,我用的 是SC-09線
分享
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
472 個
工控威望:
540 點
下載積分:
2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-10-24
最后登錄:
2020-10-16
查看yye的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-10 12:07
全看
|
小
中
大
顯示指定了不可用的COM口,應該是設置COM問題。不行的話,換個PLC試試看
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教三菱PLC和PC通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院