用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
profibus-dp
上一主題
下一主題
wsjlfyy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
218 點
下載積分:
730 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2025-07-22
查看wsjlfyy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-02-01 10:16
全看
|
小
中
大
您好版主:
我現在在做一個項目:
客戶主機s7 400plc 我是s7 315-2dp plc
要求:傳輸一些bool量,如我的機器電機運行信號,停止信號等
同時受控,主機控制我電機運行、停止等
通信程序如下圖:
不知道樓主對使用這兩個塊有什么建議,或者說我這樣做可以達到上述目的嗎?
感激不盡!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-05
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-01 11:10
全看
|
小
中
大
你需要好好理解一下DONE,ERROR的含義,并在LAD中使用這些觸點,而不是僅僅在這些引腳上填入這些數字。
Regards
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
profibus-dp
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院