在PLC帶電時,用萬用表測量輸出點和COM之間的電壓的,如果沒有測量出電壓,是不是能說明該點壞了,要換點啊.
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-01-30 00:40
全看
|
小
中
大
你測量COM和輸出點是沒有電壓的,直接看輸出點的燈亮了沒有,如果亮了,端開負載,用萬用表的測量COM和輸出點的通斷,
通則是好的,不通則是壞的。(繼電器輸出)。
如果是晶體管輸出的,還是看燈亮沒有,亮了就測量COM和輸出點的電壓,有電壓則是好的,沒電壓則是壞的。
自己的事情自己做.