有將一定頻率的開關量轉換成0-10v的單獨模塊沒?
上一主題
下一主題
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-01-27 10:40
全看
|
小
中
大
有個設備的同步上用。第一個滾筒(交流接觸器控制電機的,其他原因不用變頻器)是利用無極變速箱來改變速度的,后面滾筒同步于第一個,想在第一個滾筒軸上面裝個編碼器取出轉換成0-10v模擬量給后面滾筒(變頻器驅動)。
用帶模擬量輸出(12位精度)的plc當然是可以實現的,有單獨的數字量轉換成模擬量的模塊沒?期望得到大家的指點。。。
保持每天一點小進步足矣。。。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-02
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-01-30 00:04
全看
|
小
中
大
單純的數模、模數轉換模塊肯定不是什么難題,能夠滿足您的工藝要求的配置一把一把的都是。
問題是:您是否不在乎整套系統的配置價格?您需要同步達到的精度是多少?
最節省的辦法就如樓上所說用通訊做;不太節省而且想要編程簡單點的話就用DA模塊一只了。如果是三菱的話可以參考三菱特殊模塊手冊。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(wsir123) 熱心助人
分享