三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊不能實現寫頻率是怎么回事
上一主題
下一主題
chen1c2h3y
傾力共享,共建雙贏!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
260 點
下載積分:
695 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2009-11-10
最后登錄:
2012-10-20
查看chen1c2h3y的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-01-21 09:03
全看
|
小
中
大
三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊不能實現寫頻率是怎么回事~~????
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & A500系列變頻器
將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。
試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、讀頻率都正常,讀時顯示50Hz,唯獨寫頻率不能實現,監控時D400、D401寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?D700中顯示5000,應該是讀出的50Hz吧!可是不知怎么改頻率,接通斷開M14頻率沒有變化!D400中一直是0.那位高手幫幫忙。。。。。!
謝謝謝謝。。!
分享
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
974 個
工控威望:
2385 點
下載積分:
5626 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間:
2009-07-10
最后登錄:
2025-07-29
查看gumeng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-01-21 13:19
全看
|
小
中
大
M14寫頻率確認鍵。ON/OFF。即可。