圖片:
高速計數器只能對輸入點計數嗎?
如圖,C235,C241,C244,C246,C249,C249,C251,C252,C254只能對X0的信號計數嗎?
自己的事情自己做.
分享
楊粟宇
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
277 點
下載積分:
694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2007-08-21
最后登錄:
2025-07-24
查看楊粟宇的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-03-17 15:03
全看
|
小
中
大
高速計數器不能仿真,且你的程序也有錯,X000接脈沖信號而不是直接接在C253的計數器上.
當X10接通M8253為NO時,開始減計數
當X10斷開M8235為OFF 時,加計數。
X000接脈沖信號。
[