我遇到好幾次PLC(FX2N)用GX版本軟件無法下載提示內部錯誤無法通訊,而用FXGPWIN版本卻可順利連接(或用手持FX-20P),這是為何????請大家指教,斷電重啟過,還是依舊,是否可判斷為PLC損壞????請大俠們指教
[ 此帖被xxr在2010-01-08 22:57重新編輯 ]
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-28
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-01-09 07:21
全看
|
小
中
大
曾經遇到過是筆記本電腦的原因或者FX2N的版本原因,當時是用的IBM T23, T30系列的,自帶COM口,非轉接。
用FX-WIN軟件和PLC通訊,都正常,可以任意讀寫。證明PLC和通訊線都正常。但用GX軟件,不論怎樣設置通訊參數,有的直接不能通訊,有的在線幾秒后馬上斷開。而另外一臺較新的設備,有完全正常。換了3臺IBM筆記本,都是這種情況。連接別的品牌的PLC,例如OMRON的,可以順利完成。
連接FX2N的,什么都不變,用FX-WIN的軟件,又都正常。所以,,,也有可能是軟件版本或者兼容性的原因。