請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
分享
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
553 個
工控威望:
664 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2009-04-29
最后登錄:
2025-05-20
查看xqx666的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-01-07 21:04
全看
|
小
中
大
傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,
(哈哈哈哈,從這里就看出了傳感器是PNP輸出,要不繼電器吸合不了的)
現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢
。ü,樓主已經知道是PNP的,PNP輸出本來就是24V輸出啊,那么繼電器線圈的兩個點怎么又都是低電平呢?)
。ㄈ绻悴恍诺模校危休敵鍪牵玻矗值脑,你拿萬用表測著繼電器的線圖,然后一只手去感應一下安全門,看萬用表顯示是不是24V.)
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。