綜合討論
請教伺服的問題
上一主題
下一主題
丁丁
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
197 點
下載積分:
496 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2007-04-20
最后登錄:
2020-11-15
查看丁丁的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-12-30 13:20
只看樓主
|
小
中
大
用FX1N PLC、MR-J25放大器、伺服電機組成簡易位置控制系統,位置信號用PLC脈沖輸出。如果要得到伺服電機當前的實際運行位置,是應該通過讀PLC中的D寄存器,還是應該通過高速計數器來讀編碼器輸出的脈沖。謝謝!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11378 分
在線時間: 9715(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-19
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-30 13:53
只看該作者
|
小
中
大
正常來講,要讀取高速計數器讀到的伺服的反饋脈沖。
讀取PLC的D時,你只知道PLC發出多少脈沖,至于這些脈沖是否走了這點距離,你不知道的,因為存在:丟脈沖的狀況,機械的問題。
Regards
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1219 個
工控威望:
1320 點
下載積分:
3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-05-05
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-12-30 16:19
只看該作者
|
小
中
大
我見過的實際應用當中都是讀取PLC的寄存器(D),也就是PLC發給私服放大器的脈沖數,如果你的伺服放大器+伺服馬達質量沒問題,位置控制的精度還是有保證的.
你要想直接讀取編碼器的反饋脈沖,還要從放大器接入PLC的高速計數器(C),我曾經用松下的伺服系統做過類似的實驗,這兩個值是相等的(C=D),你用三菱的再做做這樣的實驗,看看結果怎么樣.
分享
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
122 個
工控威望:
294 點
下載積分:
1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2008-11-24
最后登錄:
2022-10-08
查看夢飛的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-12-30 21:29
只看該作者
|
小
中
大
直接用ABS讀取就可以啊
讀取的是伺服放大器的當前值
分享
tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
245 個
工控威望:
265 點
下載積分:
1019 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2021-08-31
查看tianqiji的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-12-31 19:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第3樓夢飛于2009-12-30 21:29發表的 :
直接用ABS讀取就可以啊
讀取的是伺服放大器的當前值
樓上的大哥能否說明白一點,我看說明書還是云里霧里的。
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
丁丁
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
197 點
下載積分:
496 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2007-04-20
最后登錄:
2020-11-15
查看丁丁的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-01-01 20:33
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大家的解答,1樓說的理論上應該是這樣,但實際應用中,感覺2樓說的應該很有道理,因為伺服中不會存在像步進的失步問題。3樓說的ABS讀取,看手冊我理解好像不能讀實時狀態,只能是在伺服走完一段脈沖完成后,而讀取的完成狀態,不知道是不是這樣
分享
佘順紅
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看佘順紅的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2010-01-02 08:38
只看該作者
|
小
中
大
當然是讀C.讀C 是實際位,D是給定位,當機械有故障.當產生的位置誤差低于你設置誤差脈沖個數時,伺服是不會報警的,我是做數控的,一般情況下,D=C