用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
SFC 順序圖程序
上一主題
下一主題
grass7670
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看grass7670的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-12-26 18:06
全看
|
小
中
大
本人寫了一段SFC 程序 用臺達寫的可以 但是用三菱就寫出成了 不知道為什么
在三菱程序中在轉換的時候提示 步號和轉移順序不一樣
在臺達就不會了
附件有三菱GX 8.0 編寫的程序
有臺達2.07 編寫的程序
還臺達2.07 編寫的程序 轉成的PDF文檔
請高手幫忙解答下為什么我用三菱的就寫不成功呢!謝謝
附件:
SFC 程序圖.rar
(27 K) 下載次數:142
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
天使之心
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
190 個
工控威望:
323 點
下載積分:
4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2009-02-08
最后登錄:
2025-07-24
查看天使之心的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-26 23:47
全看
|
小
中
大
你還不會用三菱的SFC編程。我根據你的PDF文件中的程序編一個三菱SFC的程序,你看看。
你這個程序是不完整的,在狀態S23中你復位C10、C11、C12,而程序中并沒用到計數器;還有,你所有的M點(除了M8002)都是只用觸點不用線圈;從S23到S30、S30到返回到S0也沒有跳轉的條件。
SFC程序.rar
(11 K) 下载次数:71
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
分享
天使之心
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
190 個
工控威望:
323 點
下載積分:
4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2009-02-08
最后登錄:
2025-07-24
查看天使之心的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-12-27 15:03
全看
|
小
中
大
原來是手動、自動選擇型的,畫個圖給你,你參考這樣編寫SFC程序。(若要全部幫你編完,你只要把控制要求、輸入點輸出點告訴我,但是要收費哦)