有手中有一臺三菱MR-J2S-200A的伺服驅動器,在歷史報警中出現A70,和E179,本人搞不明白是什么意思,在參數設置中P08、P09、P10、P81、顯示----設置不能進行,請各位幫幫好嗎?我出全部的金子。
分享
李遠紅
期待
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
279 點
下載積分:
673 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2007-09-14
最后登錄:
2020-08-20
查看李遠紅的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-09-17 00:05
全看
|
小
中
大
你看看P19是怎么設置的
分享
李遠紅
期待
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
279 點
下載積分:
673 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2007-09-14
最后登錄:
2020-08-20
查看李遠紅的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-09-18 15:30
全看
|
小
中
大
在歷史報警中出現A70,和E179
只顯示A70還是有其他的和A70一起顯示
分享
李遠紅
期待
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
279 點
下載積分:
673 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2007-09-14
最后登錄:
2020-08-20
查看李遠紅的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2007-09-18 15:33
全看
|
小
中
大
A70有可能意思是指此前第70次報警,
分享
李遠紅
期待
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
279 點
下載積分:
673 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2007-09-14
最后登錄:
2020-08-20
查看李遠紅的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2007-09-18 15:42
全看
|
小
中
大
E179可能意思是指 滯留脈沖179脈沖