各位師傅,我們廠有一臺直流電動機590控制勵磁電壓只有153伏,我想把它升為180伏,勵磁電壓比率40%,升高比率也沒有多大變化,
請各位師傅指教,另外電機換了碳刷后,碳刷處很響無火花,不知道怎么解決.
分享
中國工控
學習
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
662 點
下載積分:
2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-07-16
最后登錄:
2024-12-18
查看中國工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-21 21:31
全看
|
小
中
大
你的勵磁電壓輸入側是單獨供電的還是取的3相中的,是接的端子D7 D8 或者是L N 嗎 如果是那就沒辦法了 可能是驅動器壞了,一半情況下設的為47.3%輸出就是CD180V 碳刷架的位置你動了嗎