我想做個程序 設定流量值后,變頻器控制泵通過流量計來達到流量恒定的效果,我用什么方式做比較簡便,PID嗎?
分享
zq19840603
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zq19840603的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-09-16 20:37
全看
|
小
中
大
一樓的說的對 變頻器自身都有pid功能 你只需要把遠傳表的三根線接在變頻器端子的 +10v 模擬電壓輸入 GND 上就可以了 記住遠傳表的中間抽頭接在+10V上
分享
zq19840603
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zq19840603的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-09-16 20:39
全看
|
小
中
大
奧 還有 你要設定參數要 要有不明白的可以問我 告訴我你用的變頻器的牌子就OK