vlinda
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vlinda的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-04 09:18
程序不能寫到入PLC中,程序和數據線都沒問題,PLC的電源POWER燈和RUN運行燈也是亮的,但程序不能寫入到PLC中,也不能讀出。而換一個PLC,則能寫入且程序也能運行.出錯提示:EX:0180840b。有知道原因的,請進來賜教下。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 16:58
將PLC開關轉到STOP位置再寫入試試.一般PLC也會提示將PLC轉到STOP 狀態信息,再寫入的.或者斷電重啟PLC試試.

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院